配电室配置灭火器有一定的标准,配电室灭火器配备有哪些标准?今日就由PChouse为你一一解答。

  配电室灭火器的配备标准主要分为严重危险级、中危险级两种:

  一、对于一类高层建筑的写字楼(严重危险级)

  若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具,此外考虑灭火器的最大保护距离15米,适当增加灭火器数量。

  二、对于二类高层建筑的写字楼(中危险级)

  若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置4具,此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。

  若配置MF/ABC4磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具,此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量